영광원전 3호기 증기발생기 저수위에 의한 원자로정지

  • 조회 : 3241
  • 등록일 : 2006.09.27
  • 사건명

    영광원전 3호기 증기발생기 저수위에 의한 원자로정지

  • 해당원전

    한빛  3호기

  • 발생일시

    2006-09-27

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 100%

  • 상황

    영광원전 3호기(한국표준형원전, 100만kW)가 100% 정상운전 중 탈기기 수위제어카드 고장(퓨즈 소손)에 따른 증기발생기 저수위로 원자로 및 터빈-발전기가 정지됨

  • 원인

    탈기기 수위제어카드 내부부품 고장으로 탈기기 수위가 감소하여 주급수 펌프 정지 및 증기발생기 수위가 감소함

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    영광원전 제2발전소 안전부장

  • 성명

    문 병 위

  • 연락처

    061-357-2210